序号 |
常见故障 |
发生原因 |
解决措施 |
1 |
无显示(无背光,无字体) |
供电电压过高,损坏液晶显示模块 |
请检查VLED, VDD及供电电源 |
2 |
有背光,无显示
|
a、有底色,无数字 b、有背光,无底色 |
a、看接口有没有接错 b、请检查数据线,读写指令脚 c、对于ET-320240CV1,没有V0,控角NC,且是12PIN外线接口,在用时必须将他们的他们的-24V,转换成+24V,并把V0和NC两角空起来就可以,只接12PIN d、但对比度VLCD不可调时,在外接电源中串一个可调节器电阻 |
3 |
局部无显示 |
a、可能是CS1,CS2,CS3片选没有接好 b、可能是IC烧掉,字符显示不正常、 |
a、检查各片选有没有接好 b、检查IC是否正常 |
4 |
字体左右方向错乱或串动 |
可能是片选接反了 |
检查片选秩序是否正确 |
5 |
局部(或整屏)乱码 |
a、 一般是干扰造成的 b、 可能是DSP悬空 |
a、外部是否有交流,并排除 b、有没有接232,245电路,撤消这些电路 c、 (19264)使能角,可能是软件时序与我们液晶显示模块不一致,有的可以在时序电路上加装一个4H14延时电路,在使能角上延时处理 f、对于外部的高频干扰,对D0-D7数据线作一下屏蔽处理 g、可连接DSP脚再试 |
6 |
缺划 |
可能是固定螺钉扭力不均,使 PCB板变形导致接触不良 |
可松开螺钉再试,看是否缺划 |
7 |
暗划 |
可能是绑定IC造成的微短路 |
处理焊接点,优化焊接工艺 |
8 |
屏幕黑屏 |
a、可能是供电电压不过高或过低 b、(24064,240128)可能是控制器T6963烧坏 c、可能是驱动IC烧掉 d、LM324电路可能造成黑屏 e、字体可见,可能是绑定芯片内线路不正确 |
a、首先调一下对比度 b、检查T6963是否良好 c、检查驱动IC是否良好 d、 撤除LM324电路 e、与厂家联系 |
9 |
9、屏幕闪烁 |
a、有干扰源(主要是指交流干扰) b、在日光灯下都有轻微闪烁现象(日光灯有镇流器) c、可能是RF震荡电容充放电频率偏小
|
a、 查找干扰源,并排除 b、关掉日光再试 c、关掉日光灯还有闪烁,可以将RF震荡电容频率提高,将20p换成常驻用的10p |
10 |
滚屏 |
a、可能是铁框接地,地上有交流电干扰 b、可能是其它干扰源(主要也是交流 |
a、铁框不用接地再试 b、可以在定位也上加橡胶垫圈绝缘 |
11 |
显示颜色不均匀 |
a、玻璃品质 b、背光不匀 |
a、与厂家联系,是否属实 b、320*240,240*128等系列侧背光在一侧,可能屏的一侧有细微亮点,此现象正常 |
12 |
屏上出现白条或黑条 |
可能是静电 |
断电一段时间或铁框接地再试 |
13 |
掉电时整屏发黑,发黑部逐渐消失 |
可能是使用方法不对 |
首先关显示,再关电源,养成良好的操作习惯 |
14 |
响应速度慢 |
a、 可能是使用温度过高或过低 b、是CPU或单片机速度太慢 |
a、保证正常的工作环境温度 b、保证CPU或单片机正常运作 |
HMI显示屏常见问题
序号 |
常见故障 |
发生原因 |
解决措施 |
1 |
打不开串口 |
未选对串口 |
在设备管理器下看端口列表,silicon labs SP210X USB TO UART BRIDGE 对应的com口是哪个,调试助手里的选择串口就对应选哪个 |
2 |
握手无回应 |
RXD,TXD数据线连接不正常 |
a、检测高速下载线的RXD,TXD与HMI的DOUT,DIN是否连通正确。 b、确认串口类型为TTL还是232电平。不同电平要用不同的下载线。 c、确认使用无校验还是space校验,出厂默认space校验。 |